Problem jest taki: po nabiciu czynnikiem (650g) i wlaczeniu klimy nie uruchamia sie wentylator. Sprezarka dziala. Prowadzi to do gotowania sie czynnika. Gdzie zaczac szukac przyczyny? Podlacze kompa i zobacze bledy...
Printable View
Problem jest taki: po nabiciu czynnikiem (650g) i wlaczeniu klimy nie uruchamia sie wentylator. Sprezarka dziala. Prowadzi to do gotowania sie czynnika. Gdzie zaczac szukac przyczyny? Podlacze kompa i zobacze bledy...
sprawdź styki na opornikach, najlepiej potraktuj to kontaktem do styków
mozesz podpowiedziec gdzie znajduja sie styki? czyscilem te przy wentylatorach. FES nie wykazuje bledow klimy, test 1 i 2 biegu wentylatorow zrobiony i dzialaja, z tym ze na 1szym biegu dziala tylko prawy wentylator a na 2 oba. jak podlacze wentylatory na krotko klima ladnie chlodzi. wentylatory uruchamiaja sie poprawnie przy nagrzanym silniku. Jeszcze jakies pomysly czemu klima nie uruchamia wentylatorow?
jak nie załacza się wentylator przy włączonej klimie a działa z kompa to masz uszkodzony presostat wysokiego ciśnienia.
powiem szczerze że nowych tematów o klimie w ciągu ostatniego miesiąca jest od groma i wszystkie o tym samym,(na pierwszej stronie są trzy..) czemu nikt ich nie czyta ewentualnie nie dopisuje w nich nurtującego problemu.
możesz go mieć na osuszaczu lub na rurkach, raczej przy tego typu uszkodzeniu nie wywali błędu bo możesz miec też przetarty kabel i dlatego ci nie startują ci wentylatory
no i klima działa, dziś przeczyściłem styki na prosostacie (pod lampa prawa) i na opornikach dmuchawy, są dwa więc najlepiej na obydwu wyczyścic. Jak coś to mam presostat na zbyciu jak nie będziesz chciał to oddam go do sklepu.
jakiej firmy i za ile? jutro zaloze nowy osuszacz i podmienie presostat z innej Alfy bo na THERMOTECu klima nie dziala w ogole (po ponownym nabiciu tez). Na starym nie dzialaly tylko wentylatory.